火灾自动报警系统产品有效使用期限:4 c% y# R Z% ~
3 S' \ l- _& }% n: S% l, e7 V出厂合格的火灾自动报警系统产品,完成安装调试并通过消防验收的,其有效使用期限为2年。该期限后,执行本文件定期维护维修规定且功能符合要求的可继续使用,不符合要求的应及时更换并采取报废处置等措施。
6 \- ? Y" T/ a9 S# M8 j S9 z) s% v- G" p
火灾自动报警系统产品的报废:
. \4 B6 L7 s" o9 D2 I3 _, ~
* k& p6 R* X8 s. h* B( n当出现以下情况时,产品应报废:3 e5 b3 y) B6 C5 p9 ?- X
( i! G6 ]2 d+ H) N( |5 E+ X
a)在运输、安装、使用、维修维护等过程中,因撞击、火烧、泡水(含进水)导致产品基本功能丧失,经生产企业确认,即使进行修复,也无法恢复出厂状态的;
9 _2 [( J' v" w' D/ r! J" }b)感烟类火灾探测器不能标定到生产企业规定的响应阈值范围内,且在GB 4715规定的SH1和SH2试验火结束前未响应;感温类火灾探测器在环境温度达到GB 4716规定的该类型探测器响应时间上限值或动作温度上限值时未响应;点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器的火灾灵敏度不符合GB 15631的要求;9 `' r- |- b2 K
c)设计寿命到期的产品,火灾探测报警产品使用寿命不宜超过12年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不宜超过5年。
. i9 [) `& a% j( I: A7 `; X# z5 j C) V* I9 e# r T$ I
备用电池使用年限: ?! A5 |" G/ ?. Y7 r; ^$ J
D.3.3备用电源功能检查
1 e( ?: e1 X7 x9 J/ X, p2 c
. T- ~! G7 C1 \+ v8 _, }$ k每年应对备用电源供电情况下持续工作时间进行至少一次测试,测试方案应符合GB 4717中电源功能试验、GB 16806中的备电工作的规定。如果电池持续时间无法满足要求,应及时更换备用电源。备用电源采用锂电池或者铅酸电池超过5年,应强制进行更换。% p: O" G; F% t* @
( n! |+ u0 b) s: t) u! {
依据:团标T/CPQS XF009-2024《火灾自动报警系统产品维护维修及相关服务要求》3 S; P! A5 ^/ y1 \) ^# E# o. b