学校项目内墙ALC板安装工程质量举报信
尊敬的市教育局、住建局、质安站领导:
您好!
做为本市新建的几十所新建扩建学校,本是培育未来的民心工程。在这个新型建筑结构兴起的时候,运河学校、马陵中学、厦门路学校等等一些学校的新型装配式内墙板安装工程存在严重质量问题,安装过程中无视有关设计图集及相关建筑规范规程盲目施工,对本工程后期埋下重大安全隐患。
问题一:现场安装内墙板采用的是(管卡法)做法,依据图纸指定图集13J104中(B55-④)节点,ALC板顶部与钢梁连接做法为两面点焊,各三点,未注明焊缝沿搭接长度满焊,焊脚高度为较薄连接板件厚度的0.7倍。现场实际操作为单面单点焊,钢梁表面的防锈涂料也未进行剔除。
问题二:依据图纸指定图集13J104中(B55-④)节点,ALC板底部做法为每个管卡中射入2根M8锚栓与楼板连接。现场实际做法为每个管卡射入一根钢钉。
问题三:依据图纸指定图集13J104中(A50-⑦、A51-2-2)两个节点做法,板材内墙底缝应做细石混凝土或1:3水泥砂浆满填,板材顶缝为弹性嵌缝材料。现场实际做法是用勾缝剂进行填充,勾缝剂的主要作用为修补、粘结、抹面。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1596\wps1.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1596\wps2.png
现场底部连接做法 现场底部缝用的填充材料
以上举报句句属实,做为一个教育基地承载着万千家长的心,期望领导们重视并介入调查处理,若让其木已成舟,则是对将来每位进入此校园孩子人身安全的一种隐患。
此 致
举报人: 学生家长
2020年3月4日
以上是我2020年3月4日第一次举报的人民来信内容。
经核实,在举报后,ALC墙板安装分包人江苏宁峰装配式建筑科技有限公司不但没做任何整改,反而采取欺骗手段,骗取甲方、监理、总包等单位的信任,继续违规施工。现在又发现了新的问题:
问题四:依据图纸指定图集13J104中设计管卡、U型卡镀锌板厚度应为3.0mm,而所有学校现场所有已经安装使用的管卡、U型卡镀锌板厚度都仅仅才是1.2mm,如此罔顾设计施工质量安全标准的一家施工企业,却在我市新建、扩建学校的重要民心民生工程肆无忌惮的为所欲为,所以我再次进行网上举报,希望这次能引起市教育局、住建局、质安站领导的重视,还我们学生一个安全的校园。
|
|