火灾自动报警系统产品有效使用期限:' k. o l) f% t3 L f( w3 a
6 d$ B2 B% m% }1 A+ L9 h
出厂合格的火灾自动报警系统产品,完成安装调试并通过消防验收的,其有效使用期限为2年。该期限后,执行本文件定期维护维修规定且功能符合要求的可继续使用,不符合要求的应及时更换并采取报废处置等措施。
8 V- j6 T8 T6 k* [8 O
+ S5 N% w/ g$ \" C6 D火灾自动报警系统产品的报废:8 S' Y# K( N2 T: r0 Q) q( \, ?
& M# C- L4 p0 g. r4 `当出现以下情况时,产品应报废:4 U$ e4 s0 X' `; k
1 D: v* S* A' s# D6 i; ja)在运输、安装、使用、维修维护等过程中,因撞击、火烧、泡水(含进水)导致产品基本功能丧失,经生产企业确认,即使进行修复,也无法恢复出厂状态的;
/ ^2 Y* b' X. J& O3 zb)感烟类火灾探测器不能标定到生产企业规定的响应阈值范围内,且在GB 4715规定的SH1和SH2试验火结束前未响应;感温类火灾探测器在环境温度达到GB 4716规定的该类型探测器响应时间上限值或动作温度上限值时未响应;点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器的火灾灵敏度不符合GB 15631的要求;4 P6 V+ Q2 S+ c3 M/ E$ h6 R
c)设计寿命到期的产品,火灾探测报警产品使用寿命不宜超过12年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不宜超过5年。) k8 _2 z4 B- K5 |# Y R: ~
$ E1 v' S8 s6 u8 |5 o7 V备用电池使用年限:
k; D: Q; c N" ^( t* v9 a* TD.3.3备用电源功能检查
- ^3 S8 M$ o) y, S
+ s& x7 y2 a1 i* ?! t2 ^每年应对备用电源供电情况下持续工作时间进行至少一次测试,测试方案应符合GB 4717中电源功能试验、GB 16806中的备电工作的规定。如果电池持续时间无法满足要求,应及时更换备用电源。备用电源采用锂电池或者铅酸电池超过5年,应强制进行更换。# b: S+ J }8 D$ Y' p; R1 T) c/ T
+ r% a) n, e3 I7 L
依据:团标T/CPQS XF009-2024《火灾自动报警系统产品维护维修及相关服务要求》+ U% Y$ i! e. w